S7 414H

De Highend Controller van Siemens.

Moderator: GJ_

Plaats reactie
cecemeleke
Berichten: 5
Lid geworden op: 06-03-2008 12:39:54

S7 414H

Bericht door cecemeleke » 14-03-2008 13:55:58

We hebben 2 S7 414H in een redundante opstelling. Sinds een paar dagen pinken alle leds van een CPU. Wat wil dit zeggen???

cecemeleke
Berichten: 5
Lid geworden op: 06-03-2008 12:39:54

Bericht door cecemeleke » 14-03-2008 16:39:08

Ondertussen oplossing al gevonden. Is blijkbaar een gekend probleem bij Siemens, maar ze weten niet hoedat het komt. Oplossing: PLC uit rack halen en opnieuw installeren. Dan is het opgelost.

Muldereric
Berichten: 78
Lid geworden op: 08-09-2009 11:26:47
Locatie: Breda

Bericht door Muldereric » 15-04-2010 14:48:49

TIP: update de firmware van beide CPU's naar laatste uitgavestand.
Voor info zoek met MLFB nummer (6ES7....) van de CPU op http://support.automation.siemens.com naar de updates.

Peter
Berichten: 264
Lid geworden op: 04-01-2007 21:27:17
Locatie: Er gaat niets boven Groningen

Bericht door Peter » 15-04-2010 20:39:25

zal hij naar een jaartje of 2 al wel achter zijn denk ik